25.12.2010, 20:18
#311
Мегавольт
Регистрация: 13.06.2008
Адрес: Пермь
Возраст: 50
Пол: Мужской
Сообщений: 2,539
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Вес репутации:
20
Re: Проблема с генератором 2...
Цитата:
Сообщение от
Гога
А БАТЭ не рассматривать?
можно БАТЭ, но там РН с.о. - менять придётся
и последние партии, с 2008 г.в., обмотка статора треугольником.
Цитата:
Сообщение от
Гога
а маркировку подковы скажи
в прилепленных
ФАК-темах , можно с доп. диодами - их просто откусить и всё.
__________________
С Новым Годом !
25.12.2010, 20:28
#312
Втянувшийся
Регистрация: 09.03.2010
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Пол: Мужской
Сообщений: 249
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации:
16
Re: Проблема с генератором 2...
Просто в продаже видел БАТЭ на 90А,разве не проще поменять РН на н.о.?
25.12.2010, 20:31
#313
Мегавольт
Регистрация: 13.06.2008
Адрес: Пермь
Возраст: 50
Пол: Мужской
Сообщений: 2,539
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Вес репутации:
20
Re: Проблема с генератором 2...
Цитата:
Сообщение от
Гога
разве не проще поменять РН на н.о.?
кому как, кому проще готовый КЗАТЭ 80 Амперник, кому БАТЭ 90А с заменённым РН
__________________
С Новым Годом !
25.12.2010, 20:39
#314
Втянувшийся
Регистрация: 09.03.2010
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Пол: Мужской
Сообщений: 249
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации:
16
Re: Проблема с генератором 2...
Да я не про то Роман, просто грабли надоели,хочу меньше проблем от генератора,не трудно и подкову поменять в КЗАТЭ, и в БАТЭ Р.Н.больше важно в них обоих то,что требуется ,а требуется нормальное напряжение при хороших нагрузках потребителей вот и спрашиваю -кто из них?А ещё есть ПРАМО 100А
25.12.2010, 20:48
#315
Мегавольт
Регистрация: 13.06.2008
Адрес: Пермь
Возраст: 50
Пол: Мужской
Сообщений: 2,539
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Вес репутации:
20
Re: Проблема с генератором 2...
Цитата:
Сообщение от
Гога
А ещё есть ПРАМО 100А
с ними "утрахаешься".
Бери либо КЗАТЭ/КАТЭК 9402.3701-
03 , если приора люкс, то сделать "звёздный" вывод и заменить подкову на 8-ми диодную.
либо БАТЭ 90 заменив РН на н.о.
__________________
С Новым Годом !
25.12.2010, 20:52
#316
Втянувшийся
Регистрация: 09.03.2010
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Пол: Мужской
Сообщений: 249
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации:
16
Re: Проблема с генератором 2...
Да,надо именно на люкс,ещё подскажи какой р.н. поставить на БАТЭ если его приобрету? и вообще как они -белорусы по качеству ?
25.12.2010, 21:18
#317
Мегавольт
Регистрация: 13.06.2008
Адрес: Пермь
Возраст: 50
Пол: Мужской
Сообщений: 2,539
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 468 раз(а) в 287 сообщениях
Вес репутации:
20
Re: Проблема с генератором 2...
ну у меня с новья стоит, 3 года с пробегом 62 тыс. км, БАТЭ 90А - не жалуюсь, не разу не снимал ещё.
РН н.о. рекомендую АСТРО 93.3702
__________________
С Новым Годом !
25.12.2010, 23:01
#318
Продвинутый новичок
Регистрация: 11.09.2009
Адрес: Красноармейск МО
Пол: Мужской
Сообщений: 58
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации:
0
Re: Проблема с генератором 2...
По гарантии со второго раза поставили ПРАМО 100 А, беды продолжались-решил проверить аккумулятор как следует, оказалось одна банка дохлая, поменял на MUTLU 60 a и вот уже больше 1/2 года проблем нет. Так что если проблемы с геной рекомендую аккумулятор во - первых проверить, ну и если есть возможность на люкс ставить 100 А, единственная заморочка надо менять клеммы, на ПРАМО обе под гайку.
26.12.2010, 17:44
#319
Втянувшийся
Регистрация: 09.03.2010
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Пол: Мужской
Сообщений: 249
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации:
16
Re: Проблема с генератором 2...
У меня сейчас ПРАМО 80А и там есть гайка и разъём.Впринципе он работает но нужен более мощный,
27.12.2010, 19:45
#320
Новичок
Регистрация: 09.12.2008
Адрес: Москва
Возраст: 53
Пол: Мужской
Сообщений: 20
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Вес репутации:
0
Re: Проблема с генератором 2...
Сегодня на свой ПРАМОвский генератор поставил мост и регулятор от калины для такого типа генераторов. Напряжение генератора без потребителей осталось 14.4 а при нагрузке 14 вольт, до этого при нагрузке падало до 13.5 .