Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Доброе время суток. Перестал охлаждать кондиционер. Давление в системе есть. Нажимаешь кнопку включения, дует наружный воздух. В чем может быть причина, с чего начать поиск неисправности? Помогите пожалуйста форумчане...
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
12 Вольт, поехали по порядку.
1. Наличие давления не говорит о достаточном количестве хладагента. Сказать точно "СКОКА" сможет только диагностический стенд в сервисе.
2. Как определяли температуру воздуха из дефлекторов? Наверняка, ладошкой.
Итак, на сегодня можно только с уверенностью сказать, что Вашему климату похеровело. Штука это такая, что в гараже практически и не чинится. Потому правильнее всего будет доехать до ТОЛКОВОГО сервиса и провести полную диагностику климатической системы с помощью спецстенда и сканера типа ДСТ.
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Цитата:
Сообщение от 12 Вольт
Доброе время суток. Перестал охлаждать кондиционер. Давление в системе есть. Нажимаешь кнопку включения, дует наружный воздух. В чем может быть причина, с чего начать поиск неисправности? Помогите пожалуйста форумчане...
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Цитата:
Сообщение от motobest
Начни с того, что пощупай трубки кондиционера.
После этого можно уже делать некоторые выводы.
Проверил, трубки одинаковой температуры, не охлаждается и не нагревается. Следовательно, думаю не работает компрессор. Открыл под капотом монтажный блок, при нажатии кнопки включения кондиционера ни одно реле не щелкает. Какое реле отвечает за включение кондиционера?
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Цитата:
Сообщение от 12 Вольт
Следовательно, думаю не работает компрессор.
Если открыть капот, то очень четко слышно момент включения и выключения электромуфты компрессора.
И вот тут важно определиться, ПОЧЕМУ не работает компрессор - потому, что сам он не работает, или потому. что ему нечего компрессировать?
А начать нужно было с подключения стенда и сканера...
__________________ В России две беды. И если с первой можно справиться с помощью асфальтоукладчика, то вот что делать с дорогами - совершенно непонятно...
Re: Климатическая система Panasonic. Проблемы, вопросы, ответы... часть 4.
Цитата:
Сообщение от 12 Вольт
Проверил, трубки одинаковой температуры, не охлаждается и не нагревается. Следовательно, думаю не работает компрессор. Открыл под капотом монтажный блок, при нажатии кнопки включения кондиционера ни одно реле не щелкает. Какое реле отвечает за включение кондиционера?
Человек сказал, что реле не щелкает. Перед стендом и сканером можно поменять реле за 3 копейки. Если смотреть со стороны переднего бампера, в монтажном блоке реле компрессора верхнее справа.
Месяц назад было тоже самое - сгорело реле и муфта не включалась.