А конкретнее никто не подскажет, где находится этот слив конденсата у Халлы? Пытался его найти, на предмет проверки не забитости, все обшарил рукой в районе жароотражающего щитка, так и не нашел. Так где он?
А конкретнее никто не подскажет, где находится этот слив конденсата у Халлы? Пытался его найти, на предмет проверки не забитости, все обшарил рукой в районе жароотражающего щитка, так и не нашел. Так где он?
Вклчить кондиционер и увидешь откуда закаппет ...)))
axe22, Странно. В основном этим болели панасы, сам с этим сталкивался. Там вентиляторы побольше, а у переднего проблемы с аэродинамикой, на максимуме вой стаял такой просто ужас. Да ещё с завода релюшки местами путали.
Sector, Адаптировать контролёр от панаса, на прямую не получится. Не совместимость приводов: 1. заслонка рециркуляции - пневмо панас, коллекторный двигатель с датчиком положения халла; 2. заслонки распределения воздушных потоков - шаговый двигатель панас, коллекторный двигатель с датчиком положения халла. Необходимо будет установить датчик температуры радиатора печки, отдельно его не купишь. Разъёмы контролёра - две колодки у панаса, одна у халлы.
Добавлено через 36 минут
Крыльчатка вентилятора печки панаса больше чем у халлы, при одинаковой воздухо производительности, частота вращения вентилятора панаса меньше, значит меньше шума. Это как в компьютерах вентилятор 120 меньше шумит чем 80. Во вторых, пневмо привод заслонки рециркуляции, позволит реализовать закрытие заслонки при включении омывателя лобового стекла, что очень актуально зимой.
Последний раз редактировалось Radist30616; 20.07.2016 в 10:00.
Sector, Адаптировать контролёр от панаса, на прямую не получится. Не совместимость приводов: 1. заслонка рециркуляции - пневмо панас, коллекторный двигатель с датчиком положения халла; 2. заслонки распределения воздушных потоков - шаговый двигатель панас, коллекторный двигатель с датчиком положения халла. Необходимо будет установить датчик температуры радиатора печки, отдельно его не купишь. Разъёмы контролёра - две колодки у панаса, одна у халлы....
Смешно. Вы хотели, что б они болт-он заменялись? Это слишком просто, поэтому я и написал - "АДАПТИРОВАТЬ"! Все возможно, и приводы заменить, и омыватель к электроприводу рециркуляции привязать.
Кстати про омыватель связанный с рециркуляцией - баловство это, ибо заслонка рециркуляции слишком медленно закрывается, полюбому незамаерзайки насосать успеет в салон, логичнее ёе просто заранее закрыть.
Кстати!
Цитата:
Сообщение от Radist30616
... Необходимо будет установить датчик температуры радиатора печки, отдельно его не купишь...
Если у детали есть каталожный номер, её можно купить.