Спасибо за подробный отчет))).Очень убедительно,подробно,грамо тно изложено.Сам кидал доп провод 10мм2,Теперь вот увидел как вы сделали решил заморочится еще разок)))Хочется по ажурнее зачинить. Повторение мать учения.
Спасибо за подробный отчет))).Очень убедительно,подробно,грамо тно изложено.Сам кидал доп провод 10мм2,Теперь вот увидел как вы сделали решил заморочится еще разок)))Хочется по ажурнее зачинить. Повторение мать учения.
Пожалуйста.
Обратите внимание на клемму. Вот в этом месте, канавке после провода (стрелка на фото), узкое место - малое сечение. Поэтому прежде чем припаивать доп. провод, это место "залить" припоем, попутно контакт клемма/осн.провод улучшится. Припаивать провод к клемме неудобно, поэтому для временной фиксации в нужном положении пользовался стяжками, после пайки их удалил.
__________________
Раньше я относился к людям хорошо, а теперь — взаимно!
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:11.
Добавлено через 13 минут
и какое сечение провода нужно, если можно на предыдущем рисунке покажите какой из проводов, где картинка блока предохранителей
идет от "+"гены на "+" АКБ через предохранитель 40А
Вообще-то два предохранителя по 60 А
Цитата:
Сообщение от dimon00125
какое сечение провода нужно
если замена провода, то 16 мм2 медью,
с завода стоят два по 6 мм2.
Доп. предохранитель ставить не нужно! вести на те-же родные преды.
Иначе смысл в предах отпадает совсем.
Но смысл в замене не вижу, достаточно заменить клемму на проводе идущий на генератор.